BRAVO - это компактный и масштабируемый модульный инвертор, обеспечивающий выход переменного тока с чистой синусоидой. В сочетании с системой питания постоянного тока он обеспечивает отличное резервное питание переменного тока.
решение. В нем используется новейшая инверторная технология, обеспечивающая превосходную энергоэффективность в компактном размере. Технология “Twin Sine Innovation” (TSI) исключает все
единичные точки отказа с полной масштабируемостью; до 32 модулей параллельно и высокая эффективность до 96 %, что снижает эксплуатационные расходы.
Все критически важные для бизнеса приложения и все типы нагрузок переменного тока. Конструкция модульная и масштабируемая с возможностью горячей замены модулей инвертора, что обеспечивает низкое среднее время наработки на отказ (MTTR), снижение затрат на обслуживание и удовлетворяет меняющимся потребностям для будущего расширения.
24 / 230 | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
ОБЩИЕ | |||||
ЭМС (помехоустойчивость) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
ЭМС (излучение) (класс) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | EN 55022 (A) | EN 55022 (B) | |
Безопасность | EN62040-1 | ||||
Охлаждение / Изоляция | Принудительное / Двойное | ||||
MTBF | 240 000 часов (MIL-217-F) | ||||
Эффективность (Типичная): Улучшенное преобразование мощности / в сети | > 95,5% / > 89,5% | 96% / 91% | 96,5% / 92,5% | ||
Диэлектрическая прочность DC/AC | 4300 В пост. тока | ||||
Истинные резервные системы – соответствие |
3 уровня отключения на выходах переменного тока и входах постоянного тока 4 уровня отключения на входе переменного тока |
||||
RoHS | Соответствует | ||||
Вибрация | GR63 вибрация в офисе от 0 до 100 Гц - 0,1 г / транспортная вибрация 5-100 Гц 0,5 г 100-500 Гц - 1,5 г / Испытание на падение | ||||
Условия эксплуатации |
Предназначен для установки в среде IP20 или IP21. При установке в пыльной или влажной среде необходимо принять соответствующие меры (фильтрация воздуха, …). |
||||
Высота над уровнем моря без снижения номинальных характеристик | 1500 м – 0,8 % на каждые 100 м | ||||
Температура окружающей среды / хранения / относительная влажность | -20 to 50 ° C / -40 to 70 ° C / 95 %, без конденсации | ||||
Материал (корпус) | Сталь с покрытием - АЛЮ ЦИНК | ||||
ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||
Номинальная выходная мощность (ВА) / (Вт) | 1500 / 1200 | 2500 / 2000 | |||
Кратковременная перегрузочная способность | 150 % (15 секунд) 110 % постоянно в диапазоне T° | ||||
Допустимый коэффициент мощности нагрузки | Полная номинальная мощность от 0 индуктивной до 0 емкостной | ||||
Управление внутренней температурой и отключение | Да | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПОСТОЯННОГО ТОКА | |||||
Номинальное напряжение (DC) | 24 В | 48 В | 60 В | 110 В | 220 В |
Диапазон напряжений (DC) | 19 – 35 В | 40 - 60 В | 48 - 72 В | 90 - 160 В | 170 - 300 В |
Номинальный ток |
56 А (при 24 В пост. тока и выходной мощности 1200 Вт) |
46 А (при 48 В пост. тока и выходной мощности 2000 Вт) |
35 А (при 60 В пост. тока и выходной мощности 2000 Вт |
19 А (при 110 В пост. тока и выходной мощности 2000 Вт) |
9,8 А (при 220 В пост. тока и выходной мощности 2000 Вт |
Максимальный входной ток (на 15 секунд) / пульсация напряжения | 84 А / < 100 мВ среднекв. |
84 А / < 2 мВ Псофо |
52 А < 100 мВ среднекв. | 29 А / < 200 мВ среднекв. |
14,9 А / < 200 мВ среднекв. |
Границы входного напряжения | Выбирается пользователем с помощью интерфейса T2S | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА Вход переменного тока доступен только с модулями EPC, модули REG не имеют входа переменного тока |
|||||
Номинальное напряжение (AC) | 220/230/240 В 1P или 3P (мин. 3 полки для 3P) | ||||
Диапазон напряжений (AC) | 150-265 В | ||||
Пониженное напряжение |
150 to 185 В линейное снижение номинальных характеристик 150 ВА/120 Вт на каждые 10 В переменного тока | ||||
1200 ВА / 960 Вт @ 150 В переменного тока |
2000 ВА/1600 Вт @ 150 В переменного тока | ||||
Диапазон соответствия до переключения на постоянный ток | Регулируемый | ||||
Коэффициент мощности | > 99% | ||||
Диапазон частот (выбираемый) / диапазон синхронизации | 50 – 60 Гц / диапазон 47 – 53 Гц / 57 – 63 Гц | ||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХОДА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | |||||
Номинальное напряжение (AC*) | 220/230/240 В | ||||
Частота / точность частоты | 50 - 60 Гц / 0,03 % | ||||
Общие гармонические искажения (резистивная нагрузка) | < 1,5 % | ||||
Время восстановления при воздействии нагрузки | 0,4 мс | ||||
Задержка включения | От 20 до 40 с в зависимости от количества установленных модулей | ||||
Номинальный ток. Защита от обратного тока | 6,6 А | 10,9 А | |||
Коэффициент амплитуды при номинальной мощности | 2,8 : 1 | 3 : 1 | |||
С управлением и защитой от короткого замыкания | |||||
Способность устранения короткого замыкания |
10 x In на 20 мс - Доступно, пока сеть доступна на порту входа переменного тока С управлением и контролем величины |
||||
Ток короткого замыкания после устранения | 2,1 In в течение 15 с и 1,5 In после 15 с | ||||
РАБОТА ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ | |||||
Макс. напряжение прерывание / общее переходное напряжение продолжительность (макс.) | 0 с / 0 с | ||||
СИГНАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ | |||||
Дисплей | Синоптический светодиод | ||||
Выход сигналов тревоги / контроль | Сухие контакты на полке / Стандартный порт USB и MODBUS на T2S, опционально: Дисплей Candis / Candis TCP-IP | ||||
Удаленное включение / выключение | на заднем разъеме полки через T2S |